[电路] 各位帮忙看看,这样分电路行不?

[复制链接]
跳转到指定楼层
木别墅
1.客厅空调柜机单一路,4线
2.次卧主卧两台空调共一路,电箱至次卧4线,次卧到主卧2.5线
3.儿童房空调与两卫插座算一路。
4.全屋照明1路
5.全屋普插1路

方案A:电箱在入户处,走线如图示。
方案B:电箱移至过道,(厨房与次卧之间),这样是否走线更经济?
各位帮忙看看,这样分电路行不?







收藏2 支持 反对 收录到花坛收录到花坛
木沙发
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
房子在南方,两卫只有排气扇,电吹风插座。没有浴霸地暖等大功率电器。所以回路上加个1匹小空调,走2.5线。

最多主卫加个智能马桶,需要添个插座,2.5线应该够用了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

木板凳
发表于 4 天前 来自手机 | 只看该作者
尽量用过硬些的线材
回复 支持 反对

使用道具 举报

木龙骨
发表于 4 天前 来自手机 | 只看该作者
这方案不太行,建议不要这么做。1,如果是温度高南方,客厅柜机建议单一路6平。频繁的启动不至于线身发暖加速老化。2,其余空调都要独立线路4平,儿童房可2.5平。3,两卫与儿童房不要混杂,年久后,万一故障查检到让人崩溃。能买的起大笼子的人估计也不会差那么一点钱。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
随心驰骋 发表于 2020-7-31 12:39
除了灯,其他全用4的线,

普插也用4线?有必要吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
爵哥 发表于 2020-7-31 12:40
这方案不太行,建议不要这么做。1,如果是温度高南方,客厅柜机建议单一路6平。频繁的启动不至于线身发暖加 ...

柜机2匹,要6平的线?

所有空调单独一路?装修公司都这样设计。可我见发展商建筑图纸两台空调走一路也常见哦。我也是根据实际情况分析,房间相邻,空调功率不大,所以主次卧设计成一路。

儿童房我把它当做一个卫生间看,1匹空调就相当于一个浴霸。儿童房的普插在全屋回路里,与这个回路分开。这个电路有故障查卫生间插座,两个卫生间加起来不超过6个(排气扇2个,电吹风2个,马桶1个)。感觉应该不会很困难。

实用面积也就八九十,算不上大笼子。三四线小城市。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 4 天前 来自手机 | 只看该作者
beijing 发表于 2020-07-31 12:50
普插也用4线?有必要吗?

谁能知道以后在这个插座上接什么电器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
山间俗人 发表于 2020-7-31 12:24
尽量用过硬些的线材

谢谢,一定要选当地品牌,国标线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 4 天前 来自手机 | 只看该作者
你的很合理的。楼上的都是过度设计了,没啥意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 4 天前 | 只看该作者
主卧、次卧应单独拉线到配电箱,1.5p4平方的线,2p以上6平方。我厅里空调线路放小了,老跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 4 天前 | 只看该作者
主线必须大于等于6平方。电灯线1平方足够了,考虑寿命,否则0.5都可。因为现在LED不费电。选粗线其实更节约!以后电费就知道了,线越细越费电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
大皮球 发表于 2020-7-31 14:19
主卧、次卧应单独拉线到配电箱,1.5p4平方的线,2p以上6平方。我厅里空调线路放小了,老跳闸。

谢谢解答!

查了下电线直径与电流对照表

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。


两匹的冷热柜机,制冷额定输入功率1490W,额定电流7安;制热额定输入功率1620W,额定电流7.6安。再乘以1.5倍安全系数,最大也就10~11.4安。


4平方毫米线安全载流35安,所以个人觉得够用了。


自己不是专业电工,这方面知识有限,所以在这儿请教行家给看看方案是否合理。
在安全、够用的前提下,尽量减少金钱浪费。



回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
wxlgh 发表于 2020-7-31 15:35
主线必须大于等于6平方。电灯线1平方足够了,考虑寿命,否则0.5都可。因为现在LED不费电。选粗线其实更节约 ...

听说国家线的建筑标准,室内灯线都是2.5的,还要接地线。
虽然LED等节能,1.5线足够。但施工方也很少用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 4 天前 | 只看该作者
建议多几个回路,全房照明一路1.5接一空开,客餐一路4接一漏保,厨卫一路4接一漏保,各房各一路含空调2.5各接一漏保,冰箱单一路2.5总空开,光猫单一路1.5总空开,客厅空调单一路4接总空开(因大功率电器需直接接空开,电箱可能一个)